PDMS二次开发软件

 找回密码
 注册 有问题进QQ群591484440

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 606|回复: 1

[Pml Macros 工具] 关于等级加载进指定插件内的问题

[复制链接]

签到天数: 29 天

[LV.4]瞎扑签到4级

新手上路

积分
429
发表于 2015-2-17 16:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道如何将当前数据库的所有管线等级,包括管道等级,保温等级,电伴热等级等加载进我自己做的控件里,也就是我自己指定的控件里,有知道的大神吗,指点一下。顺便问问如何能学好PML,达到高手的地步呢?

specs.JPG
今天很开心!

签到天数: 18 天

[LV.4]瞎扑签到4级

中级会员

积分
992
发表于 2015-2-28 19:21:15 | 显示全部楼层
大约是这样
!pipespecs = !!collectAllFor('SPEC','stex of text 1 eq |PIPING|', WORLD )

do !i values !pipespecs
  !This.PSpec.add(!i.name )  --!This.PSpec是控件名字
enddo

就可以加管道等级了。

保温等级、电伴热等级可以类推。
开心啊。。。。。。。。。。