问题design切换模块时报错,进不去pipework模块,其他模块均能切换,但是模型显示正常。

分析模型显示正常,并能切换至其他模块,唯独进不去pipework模块,说明在模型中用到的数据库和等级库是正常的,但是报错提示无法定位任何元件库和等级库,说明缺少对应的东西或者某一参数。

解答:方法有两种,如下:
一、进入ADMIN模块,将DB 7000加进去MDB中,注意,重新添加数据库后需要保存然后重进对应的模块

二、进入PARAGON模块,找到一个SPEC里的/*LIMBOSPEC_XX(XX表示序号),然后将该SPEC的名字改为/*LIMBOSPEC,保存,并重新进入对应的模块,即可!
(因为在没有添加DB7000的前提下,显示的管道模型是正常的,说明该项目暂时没有用到DB7000,但是DB7000刚好又包括了一个SPEC /*LIMBOSPEC,MDB去掉DB7000后程序找不到SPEC /*LIMBOSPEC,就会报错。)

注意PARAGON模块,有且要有一个/*LIMBOSPECSPEC。
    即,在管道元件库中,新建第一个等级库时,会自动生成一个带有/*LIMBOSPEC名字的SPEC,里面可以不放任何元素,但是必须要有这个SPEC。当新建第二个等级库时,会自动生成/*LIMBOSPEC_02(03、04、05.......可以人为修改删除),一般新项目在引用数据库时如果没有/*LIMBOSPEC就不行,程序始终是找/*LIMBOSPEC,只要手动改一个为/*LIMBOSPEC,即可!