压力管道涂漆防腐工艺规程
1 范围
% c" [& h" ~) O# ]" r- u本标准适用于各种工业管道、各种公用管道的涂漆防腐工程。; c& P. L9 I1 w8 Z+ Z: n
2 管道涂色分类表
  D1 c# |8 z( y见表1。
表1 管道涂色分类表
  
管道名称
  
  
. m- v! x1 w9 N( ^+ c
  色
  
  
备注
  
  
管道名称
  
  

+ l. ^9 Q& S, c5 t/ c" S9 q  色
  
  
备注
  
  
底色
  
  
色环
  
  
底色
  
  
色环
  
  
过热蒸汽管
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
净化压缩空气管
  
  
浅蓝
  
  
  
  
  
  
饱和蒸汽管
  
  
  
  
  
  
乙炔管
  
  
  
  
  
  
废气管
  
  
  
  
绿
  
  
氧气管
  
  
洋蓝
  
  
  
  
凝结水管
  
  
绿
  
  
  
  
氢气管
  
  
  
  
  
  
余压凝结水管
  
  
绿
  
  
  
  
氮气管
  
  
  
  
  
  
热力网送出水管
  
  
绿
  
  
  
  
抽管
  
  
橙黄
  
  
  
  
热力网返回水管
  
  
绿
  
  
  
  
排水管
  
  
绿
  
  
  
  
疏水管
  
  
绿
  
  
  
  
排气管
  
  
  
  
  
  
高热值煤气管
  
  
  
  
  
  
软化(补给)水管
  
  
绿
  
  
  
  
低热值煤气管
  
  
  
  
  
  
生水管
  
  
绿
  
  
  
  
液化石油气管
  
  
  
  
绿
  
  
热水管
  
  
绿
  
  
  
  
压缩空气管
  
  
浅蓝
  
  
  
  
盐水管
  
  
浅黄
  
  
  
注:表中所列颜色为一般规定,也可根据实际情况改用其它种颜色,但必须能区别各种管道,又能做到统一。
5 _( g: V% d2 y1 [: D6 O3 一般油漆
3 q0 u4 z) Q! \& N# M9 ]9 m3.1 作业条件4 z5 L' Z: |" }; \: P- g% A
3.1.1 管道试压合格,未经试压的大口径钢板卷管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记。# u0 u  S; y6 L9 z: H6 W
3.1.2 被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂、泥砂、水分等污物均已清除干净。
: |; x9 M' v; I3.1.3 环境温度宜在15—35℃之间,相对湿度在70%以下,并有防火、防冻、防雨措施。涂漆的环境空气必须清洁,无煤烟、灰尘及水汽。室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工。
" N1 B, H) Z( D" |3.1.4 管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。
  H! e9 _$ c7 p  T3.2 表面处理涂料施工前,应将管道表面的油垢及氧化物等消除。焊缝处不得有焊渣、毛刺。表面个别部分凹凸不平的长度不得超过5mm。. B/ i. B7 v( l7 w: Z( O
管材表面的锈层可用下列方法消除:
2 F, }+ {+ n9 L, t# D% ]  A+ }# l3.2.1 手工处理0 m- O5 z& X* A+ r
用锤、刮刀、挫刀、钢丝刷或砂纸等将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等除掉。金属表面浮锈较厚时,先用锤等敲掉锈层,但不得损伤金属表面;锈蚀不厚时,直接用钢丝刷、砂纸擦拭表面,直至露出金属本色,再用棉纱擦干净。% K2 w$ j: w# }/ V9 q$ V
3.2.2 机械处理
  @& k& C/ }3 {  S采用金钢砂轮打磨或同压缩空气喷石英砂(喷砂法)吹打金届表面,将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等污物除净。
- E5 S8 h1 ]  Q喷砂除锈:- _1 K5 \3 I8 m. I) H* [
3.2.2.1 喷砂除锈工作应在专设的砂场内进行。
- L3 }  o+ k) R2 C$ h3.2.2.2 喷砂所用砂子必须坚硬、带棱、粒径在1—3mm之间;用前应经水洗、筛选、烘干,使其不合泥土杂物,含水率<1%。$ o4 R0 M# m, w* w8 G
3.2.2.3 操作程序:合格砂装入砂罐内(到容积2/3为限)→砂罐和贮气罐的出口阀及管路上的阀门全部关闭十开动空压机(使表压保持在0.49MPa左右)→打开各个阀门及喷嘴(迅速将风压调至0.4Mpa)→喷砂(喷嘴与被喷砂表面呈50°—70°夹角,并尽可能保持100—200mm间距)→均匀移动喷嘴→被喷砂表面出现银灰色金属光泽即达到喷砂合格。4 y. H+ P0 S3 {' f. x+ h  d
3.2.2.4 对管子内壁喷砂所用的喷嘴应为铸铁浇注的或用45号钢制作的锥形喷嘴,嘴端呈椭圆形(长轴10mm,短轴5mm)。
/ k6 x" ?! Q/ w5 T. D4 Q3.2.2.5 如喷嘴喷不出砂,应立即关闭空气阀,并从以下三方面找原因:出砂阀门开启度不够;出砂阀门受堵:砂罐内无砂。# P6 p) ?* I4 W& v* s" A5 O
3.2.3 化学处理8 s$ _  c, N! d' ?. m; w: d' _- _
用酸洗的方法清除金属表面的锈层、氧化皮。采用浓度10—20%、温度18—60℃的稀硫酸溶液,浸泡被涂物件15—60分钟;也可用10—15%的盐酸在室温下进行酸洗。为使酸洗时不损伤金属,在酸溶液中加入缓蚀剂。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2—3次,用热空气干燥。8 J  A, V; |+ m2 L) c
3.2.4 旧涂料的处理
( C2 j8 p3 m4 A! r7 S& I1 d在旧涂料上重新涂漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清除。如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。
+ Q" H* b  g( h. d3.3 涂漆准备
% ^3 h% k* a* L( l7 A根据被涂工件的要求,选择合适的涂料品种,并考虑以下各项:- D, Z6 T2 c% Z, g! d
3.3.1 在使用前,必须先熟悉涂料的性能、用途、技术条件等,再根据规定正确使用。所用涂料必须有合格证书。% {2 r/ H% v4 Q1 p9 n8 Z
3.3.2 涂料不可乱混合,否则会产生不良现象。" l) i& Y9 Z1 X  \  {8 h
3.3.3 色漆开桶后必须搅拌才能使用。如不搅拌均匀,对色漆的遮盖力和漆膜性能都有影响。6 Q7 m8 t( F  x: p& @7 o- c9 t+ {
3.3.4 漆中如有漆皮和粒状物,要用120目钢丝网过滤后再使用。; I8 ~8 D& y; m
3.3.5 涂料有单包装,也有多包装,多包装在使用时应按技术规定的比例进行调配。& q% _, O0 Q- p6 O. g3 S1 h# g- Y
3.3.6 根据选用的涂漆方式的要求,采用与涂料配套的稀释剂,调配到合适的施工粘度才能使用。
4 H5 p/ A. `9 W2 S3.4 涂漆施工, p5 w; q; z# _* a  D1 T
3.4.1 管道涂漆种类、层数、颜色、标记等应符合设计要求,并参照涂料产品说明书进行施工。  K* P, R2 T- C8 E; X( f
3.4.2 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备情况进行选择。7 @* y( r( R% a" {; J  m
涂漆的方式有下述几种:& H4 W: G; k0 \) F! [
3.4.2.1 手工漆刷  |, t% D+ o% |  Y
手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂;必须待前一层漆膜干透后,方可涂刷下一层。一般应用防锈漆打底,调和漆罩面。快干性漆不宜采用刷涂。
* z$ ^2 \  W$ R* X* N( \9 A3.4.2.2 机械喷涂1 c. N* A1 x4 t% n$ }3 x/ S
采用的工具为喷枪,以压缩空气为动力。喷射的漆流应和喷漆面垂直。喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距250一350mm;喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右。- Y6 W/ T- \3 b  |' t( s& R
喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10—18m/min。喷漆使用的压缩空气压力0.2—0.4MPa。
2 E; _: B. b1 p0 W9 F, f3.4.3 涂漆施工程序如下:; D" ?! e' M: Y% G+ U
第一层底漆或防锈漆,直接涂在工件表面上,与工件表面紧密结合,起防锈、防腐、防水、层间结合的作用;第二层面漆(调和漆和磁漆等),涂刷应精细。使工件获得要求的彩色;第三层是罩光清漆(可用一定比例的清漆和磁漆混合罩光)。' Y- }3 h2 L0 A; G. |2 Q+ P
3.4.4 一般底漆或防锈漆应涂刷一道到两道;第二层的颜色最好与第一层颜色略有区别。以便检查第二层是否有漏涂现象。每层涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥。如发现不干、皱皮、流挂、露底时,须进行修补或重新涂刷。
+ k" g: `/ z% {& ]' k1 o3.4.5 表面涂调和漆或磁漆时,要尽量涂得薄而均匀。如果涂料的覆盖力较差,也不允许任意增加厚度,而应分几次涂覆。亨层漆膜厚度一般不宜超过30—40μm。每涂一层漆后,应有一个充分干燥时间,待前一层真正干燥后才能涂下一层。
  K, i- Y/ S0 o: R8 W9 K3.4.6 无保温层的管道一般应先涂二遍防锈漆,再涂一遍调和漆;有保温层的管道,9 T+ K6 M; C, Z
一般涂两遍调和漆;管道的支吊架一般涂黑色防锈漆;凝结水箱内部涂两遍锅炉漆,外部保温体徐两遍调和漆;有色金属、不锈钢、镀锌钢管和铝皮、镀锌铁皮保护层一般不宜涂漆,但应进行钝化处理。
1 g, c0 |. _/ N/ B4 不除锈用底漆涂刷
% ?. `) q, T. o& D4 A  a4 z# Q4.1 使用条件: 3 @- e5 F2 H8 R/ L: o9 e. m6 i
4.1.1 被涂表面不得有片状锈、浮锈、油污、水分等;( I" ]6 x0 i9 \7 Q( w
4.1.2 被涂金属表面的锈层厚度应在40μm以下;$ p4 g/ T) [' l: O$ w. Y, S
4.1.3 不除锈用底漆不宜与过氯乙烯漆、硝基漆配套使用;
8 J7 ^" K/ k- X1 b! C4.1.4 不除锈用底漆一般应经24小时后,再涂面漆;冬季涂敷时,晾干时间应适当延长,但不得超过60天。
" Y4 K$ B/ j" \7 ~2 M4.2 表面处理:
- q* j: x9 e. w7 W4.2.1 用钢丝刷除去表面的片状锈和浮锈;6 [3 J3 Q$ R- L
4.2.2 再用干净破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等。
4 s7 h" Z, V/ E! t4.3 涂刷:9 j- ?: _+ a) D( |2 x; P5 V" B( L
4.3.1 带锈底漆使用前应搅匀,如稠度大时可加入二甲苯、松节油或200号汽油进行稀释,使底漆粘度保持60—70升。
- Z# l" X, V6 J0 d% t; z4.3.2 带锈底漆应涂刷(或喷涂)两层,不必涂其它底漆,待干燥后再涂其它磁漆或醇酸漆、酚醛漆、油性漆等面漆。但不宜与含强溶剂的过氯乙烯漆、硝基漆配套使用。& T( s0 D, l/ y) ?8 z) H
4.3.3 稳定型带锈底漆不含有毒气体的原料(如铅粉、锌粉),因此,涂敷后的管子允许进行焊接或氧乙炔切割。! S( l4 E" [6 }$ {) S- s6 S
4.3.4 转化型带锈底漆由转化剂、成膜液和溶剂组成,涂在带锈的钢铁表面上。转化剂可同铁锈起化学变化,把铁锈转变为无害的或具有保护作用的络合物。涂刷时只能涂刷一层,用量不能过多,不能重复操作。如涂刷过多,与铁锈反应造成的余酸也多,反而降低涂刷质量。涂层表面干燥需8小时,实干则需24小时,涂层实干时再涂刷配套用的底漆。
2 S- s+ @$ [) X/ [. y7 _. t- X' w% M

4 p7 I) r. P- r, l) r) H" j! c2 e% `/ X' p9 E5 i- \9 r
心情不好,求安慰!

签到天数: 137 天

[LV.7]瞎扑签到7级

高级会员

积分
1561
发表于 2017-8-24 08:44:40 | 显示全部楼层
好资料,谢谢
& W1 G* ]' Y+ [
今天很开心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]瞎扑签到2级

新手上路

积分
65
发表于 2017-9-6 17:28:15 | 显示全部楼层
可以参考了,谢谢!  y* o; f" }1 E# y1 ?' |2 {
又来挣金币了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|手机版|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|工程G3D ( 鄂ICP备16022302号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 18:59 , Processed in 0.062501 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表