找回密码
 注册有问题进QQ群591484440

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 931|回复: 9

[技术求助] 烟风管道怎么做应力分析

  [复制链接]

签到天数: 30 天

[LV.5]瞎扑签到5级

管理员

积分
4253
发表于 2015-8-12 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金币未解决
想把烟风管道模拟,好多补偿器拉断了!



今天很开心!

签到天数: 6 天

[LV.2]瞎扑签到2级

新手上路

积分
67
QQ
QQ
QQ
发表于 2015-9-3 07:06:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 uesoft 于 2015-9-3 11:53 编辑

风道拉断补偿器比较少见,煤粉管道和烟道由于容易积累灰粉堵塞膨胀节导致拉断补偿器比较多见一些。1995-1996年曾使用管道应力分析软件设计某电厂钢球磨煤机中间储仓式制粉系统三次风管道,风温70-110C左右,取消了三次风圆形管道所有补偿器。有人担心计算不可靠和其他考虑,后来在现场工地代表又加上了补偿器。


回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]瞎扑签到2级

新手上路

积分
100
发表于 2016-2-25 14:55:21 | 显示全部楼层
问问刚出炉的大神吧
我求怎么回事
回复

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]瞎扑签到5级

新手上路

积分
362
发表于 2016-5-7 14:04:40 | 显示全部楼层
由于烟风道的应力分析采用板壳理论,通常是苏联铁木辛柯的著作。我们采用图表法,详见DL/T5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》配套计算方法中的计算。
今天很开心!
回复

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]瞎扑签到5级

新手上路

积分
362
发表于 2016-5-7 14:07:27 | 显示全部楼层
烟风道德应力计算要采用板壳理论,一般见前苏联铁木辛柯的著作。可参考DL/T5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》配套计算方法中的例题。
今天很开心!
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]瞎扑签到2级

新手上路

积分
76
发表于 2020-5-23 16:18:47 | 显示全部楼层
学习了,我也不会
周末加班加班加班
回复