平均照度计算


1/ 用容量估算法求平均照度Eav=(ФxNxCUxMK)÷A

   Eav=平均照度  Ф=光通量   CU=利用系数  MK=维护系数  N=灯具数量   A=面积(m2

2/ 某办公室平均照度设计室例

   A/ 设计条件

      办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?

   B/ 灯具解决方案

   灯具采用石光低尼特DiNiT 2X55W防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。

   1/中所列公式,求得:

     Eav=33X6000LmX0.7X0.8)÷(18.2X10.8米)

     Eav=110880.00÷196.56 m2

     Eav=564.10Lx

  C/ 备注

    照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:

*灯具的配光曲线

*灯具的光输出比例

*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等

*室内指数大小

    复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。

 

对每个办公室设计人员的眼睛保护起到一定的作用。。。。