$ o9 A9 y) y5 N5 B; s& j' Y
2 装置中主管廊宽度、跨度和高度的确定应考虑哪些因素?... 15 W5 s% G9 Z T7 N$ N' v
3 塔的布置方式有哪几种?塔与其关联的设备的布置有什么要求?... 2% c. X4 W& O" `- L0 ?4 K
4 沿管廊布置的塔和立式管器与管廊的间距如何确定?... 2# r2 |$ k7 D$ M
5 塔与塔之间或塔与其他相邻设备之间的距离如何确定?... 2
* x5 N/ S) q$ r, |. A5 s6 塔和立式容器的安装高度应符合哪些要求?... 2
5 z3 p) h H9 h6 h7 换热设备的布置一般要求是什么?... 2
' \. v, [1 J) @ b: X8 重沸器的布置一般要求是什么?... 3' q8 p1 @6 ]. P" {
9 空冷器的布置一般要求是什么?... 3
& ~1 e6 |! Z- a! N1 p, M10 空冷器的布置如何避免自身的或相互间的热风循环?... 3
8 c6 S, x2 A* f2 V11 加热炉的布置一般要求是什么?... 4) ^0 H5 J4 K! l, I$ F
12 立式容器布置的方式有哪些要求?... 4- Z$ V* ~$ J0 T4 f0 U
13 卧式容器的布置和安装高度有哪些要求?... 4
; [0 o8 {) D* y* d7 U& @. Y& R14 泵的布置方式有哪几种?其布置有何具体要求?... 5
" O: |$ u( m$ b, @15 压缩机的布置一般要求是什么?... 5% m9 e7 q5 Z1 ^) _
16 压缩机的安装高度应符合什么要求?... 6* G- b3 R% Y2 R. L3 f
17 吊车的选用应符合什么要求?... 6
. c: V; H7 T+ ?# n6 x/ j18 承重钢构架、支架、裙座、管架,覆盖耐火层有哪些要求?... 6- N5 `/ J, \1 z) ]0 x
19 装置的控制室、变配电室、化验室的布置应符合哪些防火规定?... 6. I7 t8 `, b2 C# D
20 一般的多层辅助厂房跨度、柱距、进深、层高和开间为多少?... 7
* M3 R* @0 {. P6 ?/ f+ w21 在什么情况下需设围堰?围堰设计应符合什么要求?... 7
. ?8 Y: z+ P9 w! Y2 @) d22 生产装置的通道设置应符合哪些要求?装置内通道的最小宽度和最小净高是多少?... 7
# ^& x$ `! o; w+ h/ c# ]23 设备的构架或平台的安全疏散通道,应符合哪些防火规定?... 8
$ M+ N. U2 v4 Z$ A% A: E5 K24 装置布置和发展趋势归结为“四个化”是指什么?... 8
& A/ G0 a# h- ?25 管道布置设计的要求有哪些?... 8- Q* H& g2 n& K7 y- Q
26 可燃液体、可燃气体、液化烃的管道设计的原则是什么?... 10
* }: H( O$ h" _) s) G) j3 k27 哪些介质管道须静电接地?管网的接地连接点和接地电阻值有何要求?... 10
+ Y+ H) n3 s, | r28 管道敷设的方式有哪几类?其优、缺点是什么?... 10
4 i6 f) R8 U: @2 L29 符合哪些条件的管道.允许将管道直接埋地布置?... 11
% |8 Z; J# W3 G) @+ m30 埋地敷设管道的埋设深度有哪些要求?... 11
( i' A, @' s* a+ u31 管廊上管道布置的原则是什么?... 11
( _% s! L8 {% B; R# N+ y- V9 N32 治塔管道布置设计时应如何考虑?... 11
g7 Y1 E, y& X& v1 p2 b33 塔顶管道设计的要点是什么?... 11
& g) |' F t2 H% Q4 M6 F$ J34 塔体侧面管道设计有何具体要求?... 12
7 E7 q' N: |- [5 h5 Z+ C6 d# I35 塔底管道设计有何特点?... 122 i! t2 R t; i: e
36 塔上人孔的布置应符合哪些要求?... 12- g R* V" \2 w* D* o/ i+ m6 M/ z
37 塔的管口方位有何要求?... 12
' k }, `3 ? T; G# ~0 I38 设备管口方位图除表示管口外,还表示什么方位?... 13
6 u4 ^, |7 t0 k6 m39 如何确定卧式容器支座的固定侧?... 13
( ~1 n! b% g2 `4 `5 X+ ?0 U( C* J0 C40 卧式容器的管口方位有什么要求?... 13+ ^3 u/ r X6 T1 K+ k) j, l) i& I
41 卧式容器的管道布置的一般要求是什么?... 13
0 e O* D) J# w; |9 D# j42 加热炉管道布置设计的一般要求是什么?... 133 Z) G1 h4 d& K; [
43 对加热炉的燃料气管道布置的一般要求是什么?... 14% A* _5 j& N* I# w7 w' H. \; _
44 管壳式和套管式换热设备的管道布置应如何考虑?... 14
* C% R) ], R& A45 成组布置的换热设备其管道布置应如何设计?... 14
# x; R* e1 j1 j; z46 立式重沸器的管道布置有何要求?... 159 l* v3 m0 t4 D/ n9 m
47 管壳式卧式卧式重沸器的管道布置有何要求?... 15: J; x f6 Z0 x, c# I& Y
48 空冷器的管道设计有何具体要求?... 15
1 t. Q0 r; J; ]. u& S49 泵类的管道设计一般要求是什么?... 15 q1 w$ {8 q9 ^5 Z$ P) N
50 泵的保护线有哪几种?其作用是什么?... 162 z% D1 t" t! V* h7 r2 ]; @, W! S
51 离心式压缩机管道布置的一般要求是什么?... 163 x- z3 _* a7 `; C
52 往复式压缩机管道布置设计的一般要点是什么?... 16
6 ^6 @' B3 L& k! ~; U53 压缩机的管道氮气吹扫和置换的目的是什么?... 16
# X- S# t i4 r. C8 {54 低温管道的设计包括哪些范围?... 16- S, f2 l- E: ?6 j. h# w7 I6 T
55 低温管道布置要求有哪些?... 17
+ L/ p8 d D1 d3 H0 B7 m4 w6 {2 p# s56 管道取样管的布置原则是什么?... 17
: ~9 H' l/ | J0 j57 装置内火炬总管布置有何特殊要求?... 174 Q$ ?/ `' u& r2 p8 `5 \9 y
58 装置内火炬的设置应满足哪些要求?... 18* ^: I: E6 I/ ]3 ]
59 管道排气、排液的目的是什么?在管道何处需设置排气或排液?... 18+ V. U$ I$ q; R4 D
60 对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?... 18
X. ~. N, U. _0 R& ^61 向大气排放的非可燃气体放空管高度应符合哪些要求?... 19
0 E6 s9 Z) Q' u62 可燃气体排气筒、放空管的高度,应符合哪些规定:... 19
# _8 e) [" t4 S( x9 H63 安全泄压装置的出口介质允许向大气排放时,应符合哪些要求?... 20
7 I3 \' X9 l7 X( b$ D8 u3 T+ c64 机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的?... 20
4 d8 t3 b: L. I/ w# U! C c! b7 q65 工艺装置内甲、乙类设备高于15m的构架平台,消防给水竖管的设置应符合哪些规定?... 20
I: ]! Y, m8 U2 h( P% s* f66 阀门的主要功能是什么?其选用原则是什么?... 203 @9 M d2 h) c; z3 c
67 阀门安装的一般要求是什么?... 20
7 ~9 O+ N H: E" W' x2 h/ F; h68 呼吸阀的安装有哪些要求?... 21
* ?' J7 h& p! j+ u69 调节阀组安装的一般要来是什么?... 21
2 t- J0 I' `+ _6 d/ d2 L70 什么叫安全阀设定压力、最大标定爆破压力和最大泄放压力?何谓独立的压力系统?... 22
# P6 B h% j1 L% n71 哪些设备应设安全阀?哪些设备不宜设安全阀?... 22) `# ~/ K1 a7 d4 n9 P3 V
72 为保证压力管道的安全,哪些压力管道上应设安全阀?... 22
! W0 q/ I! ?0 K' t+ m73 安全阀的安装及其管道布置设计的要点是什么?... 232 e. c5 \9 \5 I4 |, A5 G* ~
74 管件的布置一般要求是什么?... 23: F& ^8 ~" S& p* e% l: ~ g
75 阻火器的设置和选用有什么要求?... 23$ o* R# L! q' H3 w5 C' ?
76 阻火器的布置有什么要求?... 24
; }9 Z _. s& Q4 }; G' P0 X- o; o) |77 过滤器的布置有什么要求?... 246 B' w# ~+ d! b3 I) F& y; y d [
78 过滤设备管道布置设计的一般要求是什么?... 24
, M8 M6 i, S, R! a# [4 V79 补偿器的布置对管道有什么要求?... 25, y Z0 b7 S6 m$ q
80 管道上的仪表或测量元件的布置一般要求是什么?... 250 \; [1 r+ D$ D9 F
81 流量测量仪表的布置有什么要求?... 257 z. H' D2 k% w2 k
82 压力测量仪表的布置有什么要求?... 257 Q4 M4 G; {: ]7 Z' Z0 _' N# t
83 温度测量仪表的布置有什么要求?... 25+ A z' }; W- E
84 液位测量仪表的布置有什么要求?... 26
' F b2 p: l1 s+ `$ b85 塔上液面计和液面调节器的管口方位设计有何要求?... 26" S; Q2 r' |; q+ @
86 安全防护设置的一般要求是什么?... 26
& _) | ~; a% a) g3 D" ?( g87 在管道设计中如何设置安全防护和措施?... 266 z; b% O; {2 X+ u+ [/ ~
88 管道穿过建筑物的楼板、房顶或墙时,应采取哪些措施?... 27
8 [, j6 y9 B# M; s# s: o89 配管专业向管道应力专业提出的应力分析条件应包括哪些内容?... 271 B3 k/ L( K9 E) J5 x& H
90 装置中的工艺管道常用的伴热介质有哪几种?其适用范围如何?... 27, r9 b+ P4 ^$ ~
91 管道布置的一般要求有哪些?... 28. @. s9 O9 W: g/ i: i6 \" s& }
92 对于两个成型的管道附件相连接时,宜装设一段直管段;直管段的长度有何要求?... 29
8 }/ D( I' N$ c R6 w93 异径管的布置有何要求?... 29! K1 W2 j; H7 `' f% C
94 阀门的布置有何要求?... 297 ~0 Z. v3 ]/ \$ N: \6 o; F5 W5 w6 O
95 阀门手轮的布置有何要求?... 29
. x- G. z" ?. _7 Y$ [96 存在汽液两相流动的管道布置时应注意哪些问题?... 295 L, I' U1 ~+ ]- J7 d& y8 N
97 管道类别的选择原则是什么?... 29. ?8 l, v1 V7 M+ p$ n9 G
98 选择法兰的主要原则是什么?... 30& i Q" W _- N" t; t' d
99 什么情况下可以采用螺纹连接方式?... 30
7 U, t; d7 t. V0 T+ i100 哪些管道应考虑保温或保冷?... 301 e: @$ @: e! G) G0 h8 @
; C3 q0 | M' f, N7 D2 r
5 A* I1 |0 L% f6 |
' h& _0 @3 W+ h8 k& k. G& }! ^6 Y1 p( B l5 ]# I
|
|