压力管道涂漆防腐工艺规程 1 范围
* _9 u% n/ |/ K+ @: s; u本标准适用于各种工业管道、各种公用管道的涂漆防腐工程。; v/ x2 P: c- f, U
2 管道涂色分类表4 g7 c4 T+ p3 `( B9 V+ d" t
见表1。 表1 管道涂色分类表 管道名称 | 颜" s/ o; Q ?. C6 ?& u" T
色 | 备注 | 管道名称 | 颜8 V+ D4 H( W7 |) ^" ?" U6 ]
色 | 备注 | 底色 | 色环 | 底色 | 色环 | 过热蒸汽管 | 红 | 黄 | 自 流 及 加 | 净化压缩空气管 | 浅蓝 | 黄 | | 饱和蒸汽管 | 红 | | 乙炔管 | 白 | | 废气管 | 红 | 绿 | 氧气管 | 洋蓝 | | 凝结水管 | 绿 | 红 | 氢气管 | 白 | 红 | 余压凝结水管 | 绿 | 白 | 氮气管 | 棕 | | 热力网送出水管 | 绿 | 黄 | 抽管 | 橙黄 | | 热力网返回水管 | 绿 | 褐 | 排水管 | 绿 | 蓝 | 疏水管 | 绿 | 黑 | 排气管 | 红 | 黑 | 高热值煤气管 | 黄 | | 软化(补给)水管 | 绿 | 白 | 低热值煤气管 | 黄 | 褐 | 生水管 | 绿 | 黄 | 液化石油气管 | 黄 | 绿 | 热水管 | 绿 | 蓝 | 压缩空气管 | 浅蓝 | | 盐水管 | 浅黄 | |
注:表中所列颜色为一般规定,也可根据实际情况改用其它种颜色,但必须能区别各种管道,又能做到统一。4 n0 l, d K* a/ e& Y, R9 y
3 一般油漆
# F* {( S2 G0 D# w2 ?3.1 作业条件# }) E5 @# i, K) Z5 a) E! @% _
3.1.1 管道试压合格,未经试压的大口径钢板卷管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记。! m q5 d, `3 w2 D
3.1.2 被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂、泥砂、水分等污物均已清除干净。
1 p4 `( ], f, ^8 A6 j3.1.3 环境温度宜在15—35℃之间,相对湿度在70%以下,并有防火、防冻、防雨措施。涂漆的环境空气必须清洁,无煤烟、灰尘及水汽。室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工。! [2 T# h, `5 u' {8 y$ y7 [
3.1.4 管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。, |7 s4 [, U+ n6 v7 A7 i
3.2 表面处理涂料施工前,应将管道表面的油垢及氧化物等消除。焊缝处不得有焊渣、毛刺。表面个别部分凹凸不平的长度不得超过5mm。5 r+ m$ m0 ^4 e( t* Q7 U
管材表面的锈层可用下列方法消除:( c' ~) g0 Y8 g9 Y
3.2.1 手工处理
`' F8 v, ^, d- k用锤、刮刀、挫刀、钢丝刷或砂纸等将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等除掉。金属表面浮锈较厚时,先用锤等敲掉锈层,但不得损伤金属表面;锈蚀不厚时,直接用钢丝刷、砂纸擦拭表面,直至露出金属本色,再用棉纱擦干净。
: x, t) Q- S8 r% N; c! t( _. c3.2.2 机械处理
" I: t: C1 O* @采用金钢砂轮打磨或同压缩空气喷石英砂(喷砂法)吹打金届表面,将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等污物除净。6 Y. @) G4 G& U' F
喷砂除锈:9 u3 Q$ o; j0 F9 ^
3.2.2.1 喷砂除锈工作应在专设的砂场内进行。
8 ~& j2 l& ^; T* v7 G) I6 T5 N1 k/ T% O3.2.2.2 喷砂所用砂子必须坚硬、带棱、粒径在1—3mm之间;用前应经水洗、筛选、烘干,使其不合泥土杂物,含水率<1%。! M! ~6 Y* @) }# N
3.2.2.3 操作程序:合格砂装入砂罐内(到容积2/3为限)→砂罐和贮气罐的出口阀及管路上的阀门全部关闭十开动空压机(使表压保持在0.49MPa左右)→打开各个阀门及喷嘴(迅速将风压调至0.4Mpa)→喷砂(喷嘴与被喷砂表面呈50°—70°夹角,并尽可能保持100—200mm间距)→均匀移动喷嘴→被喷砂表面出现银灰色金属光泽即达到喷砂合格。
; P! L. {; c; @4 T- v8 J- t+ U( q6 x3.2.2.4 对管子内壁喷砂所用的喷嘴应为铸铁浇注的或用45号钢制作的锥形喷嘴,嘴端呈椭圆形(长轴10mm,短轴5mm)。. ?9 Z- G5 _- `% ]7 B9 {
3.2.2.5 如喷嘴喷不出砂,应立即关闭空气阀,并从以下三方面找原因:出砂阀门开启度不够;出砂阀门受堵:砂罐内无砂。8 g- ?4 x' y- W- f7 P
3.2.3 化学处理
7 [) J- y* M- J8 T用酸洗的方法清除金属表面的锈层、氧化皮。采用浓度10—20%、温度18—60℃的稀硫酸溶液,浸泡被涂物件15—60分钟;也可用10—15%的盐酸在室温下进行酸洗。为使酸洗时不损伤金属,在酸溶液中加入缓蚀剂。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2—3次,用热空气干燥。7 B, J& n6 {/ J+ U
3.2.4 旧涂料的处理; G; _; B8 l3 h u5 `4 ]8 B- k
在旧涂料上重新涂漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清除。如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。
7 `. L9 U7 }9 d$ o! [) M3.3 涂漆准备
# L7 v6 K1 I: A# @; I" U根据被涂工件的要求,选择合适的涂料品种,并考虑以下各项:$ D& [2 c/ `6 s, y
3.3.1 在使用前,必须先熟悉涂料的性能、用途、技术条件等,再根据规定正确使用。所用涂料必须有合格证书。
, N0 r: E4 S' w% T: Z7 ^( K3.3.2 涂料不可乱混合,否则会产生不良现象。
9 D. |4 \- j5 M; ~7 g+ A2 O3.3.3 色漆开桶后必须搅拌才能使用。如不搅拌均匀,对色漆的遮盖力和漆膜性能都有影响。+ I5 T% k7 d* m, a7 R t5 q
3.3.4 漆中如有漆皮和粒状物,要用120目钢丝网过滤后再使用。
7 w0 Z4 {) ?9 t; i+ |$ Z- m: e3.3.5 涂料有单包装,也有多包装,多包装在使用时应按技术规定的比例进行调配。5 M5 [9 ]# Z5 b/ Y. k% {# T/ H
3.3.6 根据选用的涂漆方式的要求,采用与涂料配套的稀释剂,调配到合适的施工粘度才能使用。
! G" y5 F1 F2 t' Y ]3 O7 G3.4 涂漆施工
/ d) m3 H$ l3 k, D! r7 \3.4.1 管道涂漆种类、层数、颜色、标记等应符合设计要求,并参照涂料产品说明书进行施工。# I1 B9 [9 a( ?- r* \/ e* S
3.4.2 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备情况进行选择。; W+ {5 k7 v$ M; l6 Q, }8 |. F
涂漆的方式有下述几种:
d. {) {" d$ Z+ n$ t* ?4 _3.4.2.1 手工漆刷) [* |# n- @7 \$ Q
手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂;必须待前一层漆膜干透后,方可涂刷下一层。一般应用防锈漆打底,调和漆罩面。快干性漆不宜采用刷涂。
' ` C! S) Q+ [4 p7 p3.4.2.2 机械喷涂4 s$ l: f' A1 O% |9 Z2 e* v9 o
采用的工具为喷枪,以压缩空气为动力。喷射的漆流应和喷漆面垂直。喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距250一350mm;喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右。
' Z: N2 k5 j% Z% S) Z$ K6 S' k" f喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10—18m/min。喷漆使用的压缩空气压力0.2—0.4MPa。6 P8 h( a7 C, y: H( K
3.4.3 涂漆施工程序如下:
/ b- W8 S5 M5 v. n& J第一层底漆或防锈漆,直接涂在工件表面上,与工件表面紧密结合,起防锈、防腐、防水、层间结合的作用;第二层面漆(调和漆和磁漆等),涂刷应精细。使工件获得要求的彩色;第三层是罩光清漆(可用一定比例的清漆和磁漆混合罩光)。0 a- O2 [$ p* t# O- A5 b8 S% v7 |
3.4.4 一般底漆或防锈漆应涂刷一道到两道;第二层的颜色最好与第一层颜色略有区别。以便检查第二层是否有漏涂现象。每层涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥。如发现不干、皱皮、流挂、露底时,须进行修补或重新涂刷。% y7 _) e% b W6 D7 G }% N* G4 ?
3.4.5 表面涂调和漆或磁漆时,要尽量涂得薄而均匀。如果涂料的覆盖力较差,也不允许任意增加厚度,而应分几次涂覆。亨层漆膜厚度一般不宜超过30—40μm。每涂一层漆后,应有一个充分干燥时间,待前一层真正干燥后才能涂下一层。
; h) D R7 b$ h! e% F0 r) u3.4.6 无保温层的管道一般应先涂二遍防锈漆,再涂一遍调和漆;有保温层的管道,. J, T: \0 D0 F- E
一般涂两遍调和漆;管道的支吊架一般涂黑色防锈漆;凝结水箱内部涂两遍锅炉漆,外部保温体徐两遍调和漆;有色金属、不锈钢、镀锌钢管和铝皮、镀锌铁皮保护层一般不宜涂漆,但应进行钝化处理。
& ~8 w- Y; }7 E. o$ ?7 `2 @2 Z4 不除锈用底漆涂刷( z; i8 [# m' [! D$ ]
4.1 使用条件:
, h. p7 M1 E2 M2 i* _, x0 z' k$ s H4.1.1 被涂表面不得有片状锈、浮锈、油污、水分等;
; z/ q8 C7 Y7 M3 U: K4.1.2 被涂金属表面的锈层厚度应在40μm以下;0 e9 d+ Y! {! w4 ]% Q
4.1.3 不除锈用底漆不宜与过氯乙烯漆、硝基漆配套使用;
: p4 a1 u( K8 S5 C4.1.4 不除锈用底漆一般应经24小时后,再涂面漆;冬季涂敷时,晾干时间应适当延长,但不得超过60天。
p l! K% }3 r+ w- H4.2 表面处理:- _1 ]& r5 S# R( P3 ^+ w1 w* @! U2 V
4.2.1 用钢丝刷除去表面的片状锈和浮锈;
6 H. Q" i$ ]+ n* h" E4.2.2 再用干净破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等。1 v0 o/ ?% v$ Q5 r- \
4.3 涂刷:
( m) P" I: p% {, a2 z4.3.1 带锈底漆使用前应搅匀,如稠度大时可加入二甲苯、松节油或200号汽油进行稀释,使底漆粘度保持60—70升。) B/ D- X7 G" L% g
4.3.2 带锈底漆应涂刷(或喷涂)两层,不必涂其它底漆,待干燥后再涂其它磁漆或醇酸漆、酚醛漆、油性漆等面漆。但不宜与含强溶剂的过氯乙烯漆、硝基漆配套使用。
- S r6 |- W3 t9 K8 f4.3.3 稳定型带锈底漆不含有毒气体的原料(如铅粉、锌粉),因此,涂敷后的管子允许进行焊接或氧乙炔切割。
7 `% `1 l* _$ |4.3.4 转化型带锈底漆由转化剂、成膜液和溶剂组成,涂在带锈的钢铁表面上。转化剂可同铁锈起化学变化,把铁锈转变为无害的或具有保护作用的络合物。涂刷时只能涂刷一层,用量不能过多,不能重复操作。如涂刷过多,与铁锈反应造成的余酸也多,反而降低涂刷质量。涂层表面干燥需8小时,实干则需24小时,涂层实干时再涂刷配套用的底漆。
. O1 ? L% d v& Q& u6 B2 z0 O/ _) d6 M$ W/ s5 t
7 C U9 n) J5 _- D! u) J7 X- i( M7 [! L. z: r5 m+ z4 R* g
|