按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。 位号的书写方法 设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(PIDCAD绘图软件中可自动生成) 1) 设备位号的组成 每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示: M 03 101 A (1)(2)(3)(4) 这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。 (1)设备类别代号 按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号,具体规定如下: (2)设备所在的主项编号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)主项内同类设备顺序号 按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。 (4)相同设备的数量尾号 两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号,在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。 工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001 – 100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是: (1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号
a.工艺物料代号 B.辅助、公用工程物料代号
(2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号
相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。 (4)管道尺寸
一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。 (5)管道等级
管道等级号由下列三个单元组成:L 1B1)2)3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。 第一位大写字母表示管道公称压力A-K用于ANSI标准等级代号(I、J不用) L-Z用于国内压力等级代号(O、X不用)
A 150 B300 C400 D600 E900 F1500 G2500
L1.0 M1.6 N2.5 P4.0 Q6.4 R10.0 S16.0 T20.0 U22.0 V25.0 W 32.0
第二位为顺序号 由1开始
第三位表示管道材料类别
A铸铁 B碳钢 C普通和金刚 D合金钢 E不锈钢 F有色金属 G非金属 H衬里及内防腐
书上看到的不知道对不对 常用的国内标准压力等级代号: L——1.0MPa M——1.6MPa N——2.5MPa P——4.0MPa 2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。 3)第三单元为管道材质类别,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。 *管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 (6)隔热或隔声代号
|