平均照度计算
1/ 用容量估算法求平均照度:Eav=(ФxNxCUxMK)÷A
Eav=平均照度 Ф=光通量 CU=利用系数 MK=维护系数 N=灯具数量 A=面积(m2)
2/ 某办公室平均照度设计室例:
A/ 设计条件:
办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
B/ 灯具解决方案:
灯具采用石光低尼特DiNiT 2X55W防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
按1/中所列公式,求得:
Eav=(33套X6000LmX0.7X0.8)÷(18.2米X10.8米)
Eav=110880.00÷196.56 m2
Eav=564.10Lx
C/ 备注:
照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:
*灯具的配光曲线
*灯具的光输出比例
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等
*室内指数大小
复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。
对每个办公室设计人员的眼睛保护起到一定的作用。。。。
|